ИБП настроен на выходное напряжение 240в, интересует как можно понизить до 220в? А то постоянно работает в boostup.
16:03 19-08-2014   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

pro100dimas, Хммм... А Повершут не поможет разве?
_________________
Старый Кот
16:57 19-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Дядя Боря, там нету usb, вроде повершут работает только через него.
17:03 19-08-2014   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

pro100dimas :
нету usb, вроде повершут работает только через него.

Не только. В старых УПСах фирмы АРС был выход на последовательный порт, правда через кабель оригинальной фирменной распайки, стандартный не подходит. Изучай вопрос с кабелем и подключайся, последовательный порт до сих пор на мамках встречается, ну или старую мамку найди.
_________________
Старый Кот
17:26 19-08-2014   

Lelik
Йоханый бабай

Откуда:
Мурманск
Сообщений:
1436
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Есть еще и программулина UPSDiag. Совершенно "шареварная". Позволяет много чего менять в настройках, но через КОМ-порт.
_________________
Грызун
18:01 19-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Lelik, Com порт есть, шнур есть. Незнаю под какой буквой стоит выходное напряжение в UpsDiag
18:02 19-08-2014   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

pro100dimas :
Com порт есть, шнур есть.

Мля, ну и запускай Повершут... Или читай мануал к УПСдиагу...
_________________
Старый Кот
03:38 20-08-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

В UpsDiag ищите вкладку "Калибровка"
06:05 20-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

Дядя Боря, Мануал читал http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm#PROG . Все что смог это поменять напряжение при работе от батареи.
У меня прошивка 70.11.I
Последний символв версии UPS - аппаратная версия номинального выходного напряжения UPS:
D - для внутреннего использования (USA )
I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия )
M - выходное напряжение 208в (для военного применения )
J - выходное напряжение 100/200в (для Японии )
11:42 20-08-2014   

МИА
Ушедший мастер


Сообщений:
8304
Регистрация:
01.04.2004

 e-mail 
Хоть один спросит:откуда выплыла цифра 240??!!!! :gigi: Ключевое слово: ВРОДЕ. :lol:
11:51 20-08-2014   

Дядя Боря
Старый Кот

Откуда:
г.Томск
Сообщений:
8877
Регистрация:
31.03.2004

МИА :
Хоть один спросит:откуда выплыла цифра 240?

:handup: :lol:
pro100dimas, А тебе разве не при работе от батарей надо менять напругу? А то она ведь никак не регулируется в этих УПСах при работе от сети, кроме как этими самыми бустерными обмотками, точнее - вообще одной обмоткой, включаемой или согласно или встречно напряжению сети. То есть регулировать надо напряжение включения вольтдобавки, которое (как мне кажется, может и забыл уже чего-то) вообще-то не программируется, а организовано аппаратно, то есть - ковыряем схему, а затем и потроха УПСа. Оно тебе надо? :)
_________________
Старый Кот
13:54 20-08-2014   

Vital59
****


Сообщений:
90
Регистрация:
14.08.2007

В UpsDiag "Min U переключения" ставим в минимум (196В), "Чувствительность" в минимум, и считай что адаптировал ИБП к нашим сетям, да и вых напр. при работе от АКБ лучше поставить в 220В, что бы релюшки поменьше искрили при переключениях.
06:04 21-08-2014   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1682
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Входное напряжение упс правильно измеряет? Скорей всего он "думает", что входное слишком низкое и задирает его подключением дополнительной обмотки.
11:41 25-08-2014   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1682
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Опять же могут банально контакты у реле "привариться".
11:50 25-08-2014   

pro100dimas
*****

Откуда:
Ростов-на-Дону
Сообщений:
167
Регистрация:
23.04.2013

ВладБ, Входное напряжение он меряет правильно, вот скрин APCfix

15:28 25-08-2014   

ВладБ
Модератор

Откуда:
Санкт-Петербург
Сообщений:
1682
Регистрация:
31.03.2004

 e-mail 
Реле и управление ими проверили? 240 вольт берутся с трансформатора за счет подключенной в послед с основной обмоткой дополнительной обмотки. А коммутируется она как раз реле.
06:31 26-08-2014   